본문

- 탈조 

1) 모터 용량 보다 부하량이 높은 경우

해결 방안 : 모터 용량 재선정 또는 감속기 사용

2) 공급되는 전압 또는 전류가 적합하지 않을 경우 발생

해결 방안 : 모터 정격에 맞는 전압 및 전류 공급


-진동 발생(회전 안됨)

1) 배선이 잘못연결되어있는 경우

해결 방안 : 모터 도면을 참고하여 재배선


-진동 발생(회전 됨)

1) 회전하는 RPM이 공진영역에 속하는 대역으로 인하여 발생

해결 방안 : 감속기를 사용하거나 RPM 대역 변경


-적색 LED 1회 간격 점멸(과전압 에러)

1) 모터 A+,A-,B+,B- 쇼트 발생

해결 방안 : 모터 배선 확인 또는 모터 및 드라이버 교체

2) 드라이버 칩 손상

해결 방안 : 드라이버 교체